    前两天,我们单位复评审,在新风量这个项目上专家提出了一些问题,我又好好学了一下标准,发现有以下问题:
1.标准中对检测点的设置没有要求,但是实际操作中无论面积多小的房间,要验证气体分布均匀,至少应检测2个点。
2.释放二氧化碳后浓度增加多少没有规定,如浓度增加过小会是测量误差加大。
3.第二次测定浓度与本底之差不应过小,否则会造成检测结果偏低。
4.我们用的二氧化碳测定仪读数为%,没有换算成mg/m3的公式。
根据以上问题,我编制了一个作业指导书,这是我们整改项之一,我拿出来献丑,欢迎拍砖。

室内新风量测定规程


一、 编制依据

GB/T18204·18-200《公共场所室内新风量测定方法》

二、 原理

  采用示踪气体浓度衰减法:在待测室内通入适量示踪气体,由于室内、外空气交换,示踪气体的浓度呈指数衰减,根据浓度随时间的变化的值,计算出室内的新风量。

三、 仪器和材料

1. 便携式CO2气体浓度测定仪。

2. 直尺、卷尺。

3. 摇摆电风扇。

4. 示踪气体:CO2

四、 测定步骤

1、 室内空气总量的测定

(1)测量并计算出室内容积,V1(m3)。

(2)测量并计算出室内物品总体积,V2(m3)。

  (3)计算室内空气容积:

室内空气容积V(m3)= V1-V2

2、测定过程:

(1) 按仪器使用说明校正仪器,校正后待用。

(2) 环境本底:关闭门窗,根据室内面积设定2-5个检测点,注意检测点个数不得少于2个,检测每个检测点空气中二氧化碳的浓度(%)。

3)在室内通入适量的示踪气体后,将气源移至室外,同时用摇摆扇搅动空气3~5min,使示踪气体分布均匀。



(4)初始浓度:检测各检测点二氧化碳浓度。此时各点浓度应符合以下要求:

A.检测结果应大于0.1%,且与环境本底值之差应大于0.05%。

B.各点检测结果之差不得大于0.01%。

  如果检测结果小于0.1%应继续释放二氧化碳气体,如各点浓度之差大于0.01%应使室内空气进一步混匀后再次测量。

(5)第二次浓度:等待15分钟或30分钟后,再次检测各点二氧化碳浓度(%)。注意此浓度应至少比环境本底高0.02%

4.计算空气交换率

  将各点检测结果C'(%)换算成C(mg/m3):换算公式为:

          C=C'×1.96×104

    A.平均法: 测定示踪气体的初始浓度Co,过15min或30min测定示踪气体最终浓度Ct,前后浓度自然对数差除以测定时间,即为平均空气交换率。

                  A=〔㏑Co-㏑Ct〕/t

式中:A-------------- 空气交换率,h-1

Co--------------测量开始时示踪气体的浓度减环境本底浓度,mg/m3            Ct---------------t时间的示踪气体的浓度(即上述第二次浓度)减环境本底浓度,mg/m3

t----------------两次测定间隔时间,小时

五、室内新风量的计算:

                  Q=AV

式中:  Q------新风量,m3/h

A------空气交换率,h-1

V------室内空气容积,m3

六、注意事项:

1.检测过程中室内空调系统应正常工作。

2.因示踪气体为二氧化碳,因此检测时被测室内应只有检测人员,在等待的15分钟时间检测人员应在被测室外,避免对检测结果产生干扰。

计算时注意应将二氧化碳浓度换算成mg/m3,时间应换算成小时。
该帖子作者被版主 叮呀叮当响10积分, 2经验,加分理由:鼓励原创
为您推荐
您可能想找: 气相色谱仪(GC) 询底价
专属顾问快速对接
立即提交
可能感兴趣
水源守护者
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
zsj201204
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
检测人员肯定要待在室外的
该帖子作者被版主 jshbhh1积分, 2经验,加分理由:积极参与原创讨论
yuduoling
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
检查有时确实可以促进我们对标准进行重新学习
该帖子作者被版主 jshbhh1积分, 2经验,加分理由:积极参与原创讨论
玲儿响叮当
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
翠湖园
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
这个项目是比较常见的监测工作之一,欢迎楼主发原创的同时也欢迎原创加入“绿水青山”原创团队!
KingDz
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
楼主能不能拍个检测视频上来,从来没接触过这个项目,想学习开展一下。
谢谢。
该帖子作者被版主 jshbhh1积分, 2经验,加分理由:积极参与原创讨论
chenliangok
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
楼主写得不错,希望以后继续努力
该帖子作者被版主 jshbhh1积分, 2经验,加分理由:积极鼓励
幻男人
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
是哦,看视频还是比较直观的,好学
该帖子作者被版主 jshbhh1积分, 2经验,加分理由:积极参与原创讨论
chounu
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
这个项目主要的操作就是检测空气中二氧化碳浓度,我们用的是便携式非分散红外测定仪,操作比较简单,主要的难点是检测点设置、二氧化碳释放的浓度与本底、第二次浓度与本底浓度之差,及如何判定示踪气体以混合均匀。我们这次评审专家提出的问题是释放的二氧化碳浓度与本底差异过小,但是,标准上对以上问题没有说法,所以我编了这个作业指导书,具体是否合适,还需要以后实验过程中不断检验