办公楼周围有建筑施工噪声,我们是6层,室内测量建筑施工噪声是否属于结构传播固定设备室内噪声?检测限值依据哪个标准呢?测点位置、测量时段如何选择?
推荐答案:ztyzb回复于2022/05/18

楼主,根据你的描述不应执行结构传声。结构传声通俗讲就是声源和敏感点处于同一栋或者连接的建筑物内,而且测的是低频噪声。
像楼主这种情况应该按照GB 12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》测施工厂界施工噪声;然后敏感点按照GB 3096-2008测敏感点噪声;测量时段如果夜间施工就测昼夜等效声级。
为您推荐
您可能想找: 气相色谱仪(GC) 询底价
专属顾问快速对接
立即提交
ztyzb
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵

2022/5/18 17:32:32 Last edit by zxz19900120
123
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
不属于结构传播噪声是指,噪声以振动的形式在建筑物结构内传播,再对外辐射出的噪声,也叫固体声。有两种情况可以产生结构传播噪声:声波入射到建筑结构上时,激发结构本身振动,再向外辐射声音;声源的振动直接激发结构振动,并以弹性波的形式在结构中传播,在传播中再向周围辐射声音。