版主参考:
1、 实验室的通风量计算
实验室有害物数量不能确定时,室内通风量可按换气次数确定。
L=n.Vf
式中:L—全面通风量 m3/h
Vf—通风房间体积 m3
N—换气次数 1/h 如下表:
名称 化学实验室 有机合成实验室 有毒物实验室 生物实验室 医学实验室 物理实验室
换气次数1/h 6-20 15-18 20-30 5-10 5-10 3-8
2、 通风柜通风量按下式计算:
L=3600VS
式中:L—通风柜通风量m3/h。
S—通风柜玻璃窗开启面积。通常开启高度按400mm计算。通常玻璃视窗高度为200—400mm。这个高度即起到遮挡防护的作用又具有良好的视界,是比较好的开口高度。玻璃视窗全开只是维修高度。
V—风速m/S。风速表如下:
有害物性质 吸入风速V
无毒有害物 0.25-0.35
有毒或有危险的有害物 0.4-0.5
剧毒或有少量放射性物 0.5-0,6
该帖子作者被版主
hou1210加 5积分,
2经验,加分理由:鼓励