主题:【求助】硝态氮紫外分光测定问题

浏览0 回复8 电梯直达
janniliu
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
用紫外分光光度法测定水样中的硝态氮
水样是吸取2ml定容到50ml 直接上紫外的
结果发现A275/A220大于20%
会不会是有机物或者亚硝态氮的影响呢?
怎样消除呢?
多谢各位~
为您推荐
您可能想找: 气相色谱仪(GC) 询底价
专属顾问快速对接
立即提交
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
可能感兴趣
fxj68
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
今明后
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由 janniliu 发表:
用紫外分光光度法测定水样中的硝态氮
水样是吸取2ml定容到50ml 直接上紫外的
结果发现A275/A220大于20%
会不会是有机物或者亚硝态氮的影响呢?
怎样消除呢?
多谢各位~


不会啊,我取5ml测定都没出现楼主这种情况;你的水样是不是清洁水?
janniliu
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
liu999999
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
LZ所说的情况,一般是水中含有的碳酸根与碳酸氢根造成的,酸化后测定可以避免出现这个问题。
黑魔导
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
lijinhao
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
janniliu
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵