主题:【求助】CAR1 purge leaks and CAR1 AFC leaks

浏览0 回复18 电梯直达
可能感兴趣
2451504
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
我的柱流量是1.5;今天打电话给岛津仪器分析师,他要我把总流量设置20 看报不报,结果报了,他说是漏气 但是检查不出哪里漏气,最后他要我日常关机把总流量设置大点就好。在今天几次设置分流比和总流量的尝试过程中,我发现,当我的总流量设置到20时,峰检测发现氮气峰远大于水峰;而当我把总流量调到25时,又恢复到正常的水峰大于氮气峰;而且当总流量设置为20时,柱流量达不到设定的1.5;可是当我把总流量设置成25时,柱流量就能达到设定值;我想不明白怎么回事,我上头说怀疑分流阀有点小问题,请各位指点下!
2451504
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由 安平(byron1111) 发表:
分流为10,总流量是不是比较小?

    如果是刚开机的时候报警。

    应该是因为管路较长,小分流下,总流量比较低。压力上升较慢造成的。

    开机的时候,总流量要大一点。

不是开机的时候,日常关机后,第二天上班才发现报错的。后来试了,设置到10后不久就会报错,以前都是这样过来的,是不是仪器性能在下降啊。另外我没怎么注意设置为10时候的总流量,估计也在20以上吧。
2451504
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由 hfang2005(hfang2005) 发表:
分流比设置多少,还要看你的柱流量. CAR1 purge leaks ,CAR1 AFC leaks等漏气报警的根本原因是总流量输入不足, 达不到它所应该达到的柱前压.而总流量是由柱流量X分流比决定的. 所以柱流量要是小的话, 要适当增加分流比(>10)才可以啊.

以往我都是这样操作的,一直没问题,这两天才出现的,我的柱流量是1.51 日常关机分流比是10 总流量还有21.6,我刚刚看了下的,吹扫流量是5.在往常这个设置都是绿灯,从周一开始才报错的。而且,设置分流比为10的时候柱流量达不到1.5 不知道为什么。让我很费解。
hfang2005
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
以往都是这样操作的,一直没问题, 现在有问题了. 机器就和人一样,年纪大了毛病就变多了.
21.6mL/min的总流量, 达不到维持柱子有1.51mL/min的流量所需的柱头压力, 所以报警. 如果有兴趣, 试一试以下两招:
1. 关掉吹扫流量, 关机时没有必要吹扫.
2. 减小柱流量至0.75mL/min,增大分流比到20. 这样既维持总流量大致不变,又减小了MS抽真空的负荷. 关机时, 柱子没必要总是有1.51mL/min的流量啊,
cjh0576
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
yunnangt1
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
bushiliniao
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
我上午也出现这种状况,但是把柱温调低之后就没有了
m3063129
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由zhaojianweihh(zhaojianweihh)发表:设置气体流量太低,刚开机气体没有充满管路。开机一段时间就没问题了。我用的岛津每次开机都这样。
我们也出现了这个问题,求大神帮助
猜你喜欢最新推荐热门推荐更多推荐
品牌合作伙伴