主题:【讨论】UPS电源如同虚设

浏览0 回复34 电梯直达
可能感兴趣
洪星二锅头
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由 蓝莓口香糖(drizzlemiao) 发表:
不能吧。ups就是给它供电的。很多没有场发射枪的单位根本就不配ups,这个东西对其它部件确实没明显的用处。


安装CCD的时候,水源一断,就听见离子泵嗤的一声就停了,当时还吓了我一跳,然后电脑就出现保护提示
委员长
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
呵呵,我们也买了两台UPS,基本上就是当成稳压电源了。
risohuang
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
我们刚刚把UPS的电池容量增大。
循环水和主机都接在同一个UPS上,之前没注意循环水两相还是三相,看了大家的讨论,应该是直接两相接过去了。
也只为了停电时有足够的时间来关机。但最后我们的TF30的两个离子泵还是在工作的。这时候的UPS还是起作用的吧。
urumqi
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
我们的UPS电源分别接上了电镜主机、水箱和空压机,甚至还有一台空调!相当管用。
洪星二锅头
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由 urumqi(urumqi) 发表:
我们的UPS电源分别接上了电镜主机、水箱和空压机,甚至还有一台空调!相当管用。


那得多大的UPS,再者,水箱改成两相的了,还是UPS有三相的了
小M
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
如果循环水箱是三相的,那有UPS也没用啦,停电之后循环水一停,真空高压都会掉
risohuang
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
洪星二锅头
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由 risohuang(risohuang) 发表:
停电以后我们循环水倒是没停的


是吗,那你们的UPS是多大的,能简单介绍一下吗,传几张图片更好
UPS电源解决方案
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
既然停电后水循环不能正常工作,当初你们考虑的时候怎么不配水循环的UPS呢?

是你们考虑的不周到还是UPS供应商没有经验呢?

我们给首钢研究院2套电镜配的UPS都单独给水循环机配了UPS,请参考图片。

1、200KV电镜配的UPS,包括水循环机的。



2、应该是80KV的电镜

UPS电源解决方案
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
  给大家普及一下UPS的一些基本知识,请大家认真学习一下,包括上述几家单位有使用过的UPS的朋友。



下面这个连接地址是去年我公司为首钢技术研究院电镜配UPS的一些图片,还有一些注意事项。



http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20100419/2507880/



一、    目前国内的科研单位使用的电镜基本是:日本电子,日立,蔡司,FEI这几家公司的。日本电子的场发射电镜和透射电镜主机基本使用的电源是单相220V的,水循环机一般电压是三相200V(备注有日本提供的稳压电源提供输出)。如果电镜会因为停电造成水循环机不能供水而保护的话,那么水循环机就一定要配UPS电源。这个要在前期调研的时候考虑进去,防止后续因为电镜主机和水循环机配UPS电源面积过大造成实验室没有足够的地方安装。

二、    日立,蔡司,FEI场发射电镜和透射电镜,扫描电镜接触比较少,不清楚电镜和水循环机使用的电压各是多少V的,欢迎大家补充。

三、    这里有一个一定要提醒,如果电镜主机和水循环机使用的电压不一样,最好不要配置一台三相的UPS,我个人建议是最好电镜主机单独配一台单相UPS,水循环机单独配一台三相的UPS

为什么不建议把电镜主机和水循环机共同使用一台三相的UPS,原因如下:

(1)两者使用的电压不一样,一个单相电压,一个三相电压

(2)单相和三相负载使用容易造成UPS的某一相偏相,故容易造成UPS过载保护。

(3)举例:电镜主机单相6KVA,水循环机三相6KVA。我猜想可能很多人会配置一台三相10KVAUPS(平均每相输出3.3KVA),水循环机三相6KVA平均分配下来每相功率为2KVA*3=6KVA。如果我们把水循环机接在三相输出的UPS上面,按照A,B,C三相接,然后再把电镜主机的6KVA接在UPS输出的A相对零线上面。那么这个时候我们来看现在A相上面是不是有水循环机的2KVA+6KVA=8KVAA相功率8KVA是不是已经大于10KVA每相输出的功率3.3KVA了?这样UPS就根本无法正常工作。

(4)那么以上面的举例,如果我们建议要配三相的UPS,那么应该需要配置多大功率的UPS呢?下面我们就来计算一下:

首先我们知道三相设备功率之后如何计算每相的功率,很简单就是用三相10KVA的功率除以3(因为是三相)得出每相的功率是3.3KVA,也就是说如果你的三相10KVAUPS后面接的负载是单相220V的话,每相的功率不可以超过3.3KVA

    水循环机三相6KVA平均分配下来每相功率为2KVA*3=6KVA,加上电镜主机的单相功率6KVA2KVA(水循环机每相功率)+6KVA(电镜主机功率)=8KVAUPS每相的功率),8KVAUPS每相的功率)*3=24KVA(所需要的三相UPS功率),除去UPS没有24KVA的功率段,这里我们排除了水循环不是感性负载的情况下,则需要一台三相30KVAUPS才可以均衡UPS每相的输出功率。

四、    这里我个人建议最好是电镜和主机分开来配,电镜主机10KVA,水循环机三相10KVA,两者总功率加起来才20KVA

五、    从上述来看电镜主机和水循环机分开配置UPS,就功率上面就可以小10KVA,也就是说这个少配的10KVA可以为您节约好几万的开资。

六、    结束语:

(1)前期调研电镜的时候一定要了解电镜主机和一些附加的设备使用的电压是多少V,使用的电压是单相还是三相的。

(2)如果考虑到要配置UPS的话一定要预留放UPS电源的空间

(3)上述举例不代表每家电镜主机和水循环机的功率,仅供参考。

(4)上述举例的UPS没有考虑电镜主机和水循环机的工作特性,所以在实际过程中UPS的功率要适当加大,尤其是水循环机(内部有压缩机)属于感性负载,在启动的过程中电流会很大,所以一般建议配置UPS的话,UPS的功率要大于水循环机的2.5-3倍来计算

(5)由于水循环机属于感性负载,启动的瞬间电流会比较大,所以建议大家在选择UPS的时候一定要选择工业级输出含有输出隔离变压器的工频在线式UPS,高频式在线UPS要慎重,因为高频式在线UPS输出没有隔离变压器,也没有工业级工频在线式UPS,请大家不要被忽悠了

(6)三相的UPS可以同时输出380V/220V,输出220V的时候是利用变压器分相来取的,也就是取A,B,C相任何一相对零线就是单相220V了。单相220VUPS不能输出三相380V

(7)以上都是我自己个人观点,如果雷同不胜荣幸,也欢迎大家拍板砖。
赞贴
1
收藏
0
拍砖
0
2011/11/11 13:55:33 Last edit by drizzlemiao
手机版: UPS电源如同虚设
猜你喜欢最新推荐热门推荐更多推荐
品牌合作伙伴