主题:【求助】室内环境检测点抽样问题

浏览0 回复9 电梯直达
wenzi958
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
小弟刚刚接触室内环境检测,对很多问题还不太了解,麻烦各位大侠前辈指点一下。我们公司受委托要检测一栋Ⅱ类民用建筑,其中:1000平米、800平米、200平米的房间各10间,请

房间使用面积(m2

检测点数(个)

50

1

50,<100

2

100,<500

不少于3

500,<1000

不少于5

1000,<3000

不少于6

3000

不少于9

问抽样检测点如何布置,需要采多少个检测点?
该帖子作者被版主 2积分, 2经验,加分理由:鼓励
为您推荐
您可能想找: 气相色谱仪(GC) 询底价
专属顾问快速对接
立即提交
名字长了容易引起注意
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由 wenzi958(v2735498) 发表:
你采样的执行标准呢?标准上难道没有详细的布点原则吗?
tsman
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
估计应该是50325,这栋楼几层? 30间抽取3间就行了,然后按照房间面积布点 计算采用点数。
该帖子作者被版主 fjh262积分, 2经验,加分理由:应助
reytop
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
ls专家所言极是;
如果没有进行样板间测试,那么应抽取30*5%=1.5间<3间;这时候应至少抽取3间测试;
如果已进行了样板间测试,并且合格,那么应抽取30*5%*0.5=0.75间<3间,这时候至少应抽取三间测试。

至于抽取出来的方面面积不同或者相同,标准没有详细言明
但根据环境监测采样代表性原则,应建议你抽检1000平,800平,200平各一间。检测点数为6、5、3,一般采取对角线法或梅花法进行布点
该帖子作者被版主 fjh261积分, 2经验,加分理由:应助
玲儿响叮当
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
抽检1000平,800平,200平各两间,一共六处,每处检测点数参照你列表中所述。
KingDz
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由 reytop(reytop) 发表:
ls专家所言极是;
正解,GB50325,6。0。12已经指明要抽取有代表性的房间。
名字长了容易引起注意
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
先赞一个再说,说的非常有道理
e_201016
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
采样点是老标准,


≥3000


不少于9

你看看50325-2010怎么写的?
黑魔导
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
kasikaboy
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
首先楼主先要搞清楚这30间房间是集中在一栋单体建筑里的还是分布在多个单体建筑里的。
然后是按照每个单体建筑的房间总数的5%,且不少于3间来布置要检测的房间数。尽可能不同的房间类型都要抽检到。不同的楼层段要照顾到。检测氡的房间最好在4楼以下。
最后按照表里的要求布置房间里的测点数。
根据楼主的描述,这个项目是在一栋建筑里总共有30间房间,那么抽检的房间数至少是3间。设置的点数是1000平米抽检1间设置6个点,800平米抽检1间设置5个点,200平米抽检1间设置3个点 总共是抽检3间房设置14个检测点。这样抽检是最符合标准的。
如果楼主想打擦边球,那么200平米抽检3间各设置3个点也不是不可以。
该帖子作者被版主 blackmagician2积分, 2经验,加分理由:比较专业的回答