主题:【求助】MS配置UPS?

浏览0 回复40 电梯直达
可能感兴趣
狼牛牛
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由 tuxlin(tuxlin) 发表:
我们给A的7500配了一台10KVA的UPS,待机时UPS的占用率仅5%,点火后的占用率也才35%-40%。以此计算,再带一台PE的AES之类的应该没有问题。7700的用电情况不知道,应该与7500差不多。
但一般来说肯定不建议这样使用。另外UPS、稳压电源也都不建议满负荷运行,最好能在额定功率的70%以下。


我打电话咨询了下工程师 工程师建议ICP-MS配置15KV的 ICP10KV的
狼牛牛
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由 UPS电源解决方案(东方电源) 发表:
原文由 光哥(xsh1234567) 发表:
原文由 UPS电源解决方案(东方电源) 发表:
GC-MS还是ICP-MS

两者配置的UPS功率大小不一样的,需要注意一下。

GC-MS一般配置6KVA就可以了,当然也有配置10KVA的。

ICP-MS根据不同的厂家配置的UPS功率也不同,有配置10KVA的也有配置15KVA-20KVA的。


一台ICPMS配10KVA的大了些,这个功率足够一台ICPMS和一台ICPOES使用了,毕竟UPS只是拿来应急的——让你有足够的时间关机。

PS:LZ的稳压电源配置也不能说是错误的。反正就我知道的,安装之前工程师都会询问电压稳定问题,如果不是经常断电的,一般就建议加个稳压电源了。不过你要是再配个UPS的话,这个稳压电源可以给其他机器使用嘛


哥哥,你是在和我开玩笑吗?1台10KVA的UPS带一台ICPMS和一台ICPOES?你的仪器是台式的?

我打电话咨询了下工程师 工程师建议ICP-MS配置15KV的 ICP10KV的

首先,我不从专业的角度去讲什么启动电流,感性负载等问题了,你随便翻一下哪家的ICPMS或是ICPOES安装要求轻松轻松的都让你配置超过6KVA的电源。

我先列举2家仪器的:

第一是:PE的ICP

Optima 5000 及 Optima 2100 系列仪器
仪器自带电源线长度为2.4 米。仪器要求的供电电源为200-240 伏间的稳定电源,20 A,
50Hz,单相,具备独立地线。应配备一单独控制仪器的断路器(建议使用空气开关)。如果
用户电网电压变化过大,则用户应配置5 KVA 以上的稳压电源。
计算机及打印机
消耗功率大约为800 W,单相。注意,计算机及打印机必须同仪器主机公用一条地线。用户
应准备适合计算机及打印机使用的多用插线板,插线板必须能够接入独立地线。
循环冷却水装置
电源要求:220/240 V, 50 Hz, 15A ,单相,自带电源线长度为1.5米,用户需要准备多用插
线板。
空气压缩机
电源要求:220/240 V, 50 Hz, 6A ,单相,自带电源线长度为1.5米,用户需要准备一插头及
插线板。

第二是安捷伦的ICP-MS的:

(4)、7700 主机电源用6mm2 铜芯电缆连至欧洲标准圆形插头(见上图),需要配置欧洲
标准圆形插座一个。并配以单独开关。随机电源线为2.5 米。水冷机采用单相3
线16A 电源插座一个。
(5)、如果贵单位的电压不稳,需使用10KVA 的稳压电源;如果经常非正常停电建议使
用UPS。

第三是瓦里安的ICP

tuxlin
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由 狼牛牛(lang2899) 发表:
各家的仪器不一样,热电的都是要求配15KVA的UPS或稳压电源。
UPS电源解决方案
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
另外点火后的占用率也才35%-40%,这里需要注意你没有看见点火瞬间的电流,所以AES之类的仪器还是慎重不要带 了。

最后一句话说的非常专业,UPS的负载控制在60-7%最好,如果超过了70%那么UPS的故障率会大大提高。
狼牛牛
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
哦 好的 谢谢 哎 但是稳压电源那么贵 似乎又用不了几年 纠结呢
光哥
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
非常抱歉,我自己给记错了,我们装的是20KVA的UPS,当时经“UPS电源解决方案”老师指点,20KVA功率为16KW,这个功率是足够一台ICP-MS和一台ICP-OES使用的了。
我在16#的回复是错误的。
抱歉了哈,希望不会对各位造成误导。
UPS电源解决方案
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
稳压电源不贵呀,用个10来年很正常的,UPS用个10年都有的呀。
狼牛牛
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
不好意思 写错了  是UPS  他们不是说UPS只能用五年呢 我也咨询了一位国家电网的工作人员 他说UPS提供的电压要比220V低 纠结
狼牛牛
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
知错能改 善莫大焉 光哥可以删除那帖子的
手机版: MS配置UPS?
猜你喜欢最新推荐热门推荐更多推荐
品牌合作伙伴