主题:【讨论】UPS不能供电和接的插座有关?

浏览0 回复27 电梯直达
漠独
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
最近一次停电,实验室里的一台UPS没有起到延时作用,害的连接它的一台大型仪器在运行状态下突然停止,真是把我们吓一跳啊。事后咨询UPS厂商,他说我们的插座有问题。实验室配置的16A的防爆插座,UPS上标注输入电流为32A,以前有过突然停电的情况,但UPS能正常工作,并且这次停电的时候实验室其他的UPS也是正常供电的,唯独就只有这一台出问题。可是厂家给我们讲了半天理由,咬定是我们插座额定电流达不到要求,导致UPS不能达到最佳工作状态,还说他们以前也等到过客户这方面的反馈……然后我们就只能无语……大家伙,说说,他们的解释合理么?
该帖子作者被版主 happy美丽10积分, 2经验,加分理由:第一帖加分~
为您推荐
您可能想找: 气相色谱仪(GC) 询底价
专属顾问快速对接
立即提交
可能感兴趣
happy美丽
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
richies
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
有可能吧,当工作电流大于16A的时候,插座因为电流过大就断电了,导致UPS无法向备用电源输送,等于UPS是空电状态,正好断电了,那就没的电流输出了
该帖子作者被版主 dyann2积分, 2经验,加分理由:热心的孩子~
漠独
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由 richies(richies) 发表:
有可能吧,当工作电流大于16A的时候,插座因为电流过大就断电了,导致UPS无法向备用电源输送,等于UPS是空电状态,正好断电了,那就没的电流输出了


嗯 如果按此讲法,电流过大,插座断电的情况下,那仪器使用的是电池供电咯?但是平时也没见UPS上的指示灯变动啊,一直显示是直通市电状态。
richies
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由 漠独(topeyzhou) 发表:
与开关无关,与电源负荷有关,也有可能UPS本身有问题。

厂家在糊弄不懂专业的人!!!
qianguiyun1
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
已经断电了,和插座没有任何关系。是不是蓄电池寿命到了?
漠独
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由 wccd1(wccd1) 发表:
与开关无关,与电源负荷有关,也有可能UPS本身有问题。



厂家在糊弄不懂专业的人!!!


对啊。所以我们正在找真正原因
漠独
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由 wccd1(wccd1) 发表:
与开关无关,与电源负荷有关,也有可能UPS本身有问题。



厂家在糊弄不懂专业的人!!!


对的,感觉他们就在敷衍我们。我在想是不是要换个防爆插座,然后让他们哑口无言
漠独
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:

已经断电了,和插座没有任何关系。是不是蓄电池寿命到了?


这个………………厂商也没说这个啊
猜你喜欢最新推荐热门推荐更多推荐