主题:【求助】PE300x显示trubo pump温度超过范围怎么办?

浏览0 回复10 电梯直达
山区小朋友
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
仪器显示trubo pump温度超过范围,达到57c,抽风应该是正常的,冷却水温度恒定20。
为您推荐
您可能想找: ICP-MS电感耦合等离子体质谱 询底价
专属顾问快速对接
立即提交
dadgoh
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
山区小朋友
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由 dadgoh(dadgoh) 发表:冷却水流量是否正常。
这个到没有注意过,现在下班了,另外问一句,这个trubo pump指的是什么泵呀?主要作用是啥呢?仪器比较久,科室里的老人也不知道。。。。又查不到资料
tiger204
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
看到这个问题,我在想涡轮泵的冷却方式,感觉应该需要水冷,那就需要检查循环水水量是否足够,流速和泵压是否正常;不过貌似没有见过水冷的接头,那如果是通风散热的话,那么有可能风速没达到,最后一个可能是温度传感装置问题
山区小朋友
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由 tiger204(v2926134) 发表:看到这个问题,我在想涡轮泵的冷却方式,感觉应该需要水冷,那就需要检查循环水水量是否足够,流速和泵压是否正常;不过貌似没有见过水冷的接头,那如果是通风散热的话,那么有可能风速没达到,最后一个可能是温度传感装置问题
感谢大佬,水箱相比离最大水位差了5段,更换了一下冷却水,加到只有一段后报警消失了,再加上之前3-4个月没换过水了。。。
山区小朋友
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由 dadgoh(dadgoh) 发表:冷却水流量是否正常。
感谢大佬,经过排查,可能是水位偏低
dadgoh
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由 山区小朋友(Insp_2a4ef4f8) 发表:感谢大佬,经过排查,可能是水位偏低
更换或补加冷却水。
山区小朋友
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由 dadgoh(dadgoh) 发表:更换或补加冷却水。
不对,运行了一段时间后这个再次显示温度超过范围,仪器显示此值的范围是5-55度,不正常的时候仪器是57度。已换过水,排风口抽风6.5-7m/s风速,正在call物业,让他来看能不能加大风量。看能不能改善一下
山区小朋友
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
这个指标从点火开始就是53度,后面是逐步增加到57度,但是恒定57度并未增加。等排风结束了可能还需要进一步排查。。
wker07
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由 山区小朋友(Insp_2a4ef4f8) 发表:不对,运行了一段时间后这个再次显示温度超过范围,仪器显示此值的范围是5-55度,不正常的时候仪器是57度。已换过水,排风口抽风6.5-7m/s风速,正在call物业,让他来看能不能加大风量。看能不能改善一下
就是风速太低了,我风速到9以后就不报这个错了,不记得是高于多少度就会熄火
山区小朋友
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由 wker07(v2659796) 发表:就是风速太低了,我风速到9以后就不报这个错了,不记得是高于多少度就会熄火
之前是点火一小时后必定57度,今天加班来看却没有。可能确实是平时多台仪器分散抽风力了,哎
猜你喜欢最新推荐热门推荐更多推荐
品牌合作伙伴