A.2.2 恒定压力下空气泄漏率检测法
A.2.2.1 检测过程
a)将受测房间的温度控制在设计温度范围内,并保持稳定;
b) 在房间内的中央位置设置1个温度计(最小示值0.1℃),以记录测试过程中室内温度的变化;
c)关闭并固定好房间围护结构所有的门、传递窗、阀门和气密阀等;
d)通过穿越围护结构的插管安装压力计(量程可达到500Pa,最小示值10Pa);
e)在真空泵或排风机和房间之间的管道上安装1个调节阀,通过调节真空泵或排风机的流量使房间相对房间外环境产生并维持250Pa的负压差;测试持续的时间宜不超过10min,以避免压力变化及温度变化造成的影响;
f)记录真空泵或排风机的流量,按式(A.1)计算房间围护结构的小时空气泄漏率:
……………………………………(A.1)
式中:
— 为房间围护结构的小时空气泄漏率;
Q — 真空泵或风机的流量,单位为立方米每小时(m3/h);
V1 — 房间内的空间体积,单位为立方米(m3);
V2 — 房间内物品的体积,单位为立方米(m3)。
A.2.2.2 检测报告
检测报告的主要内容包括:
a)检测条件
1) 检测设备;
2) 检测方法;
3) 受测房间压力和温度的动态变化;
4) 房间内的空间体积及室内物品的体积;
5) 房间内的负压差及测试持续的时间;
6) 检测点的时间;
7) 真空泵或排风机的流量;
b)检测结果
1) 受测房间小时空气泄漏率的计算结果;
2) 受测房间围护结构的严密性评价。