主题:【已应助】洁净室需要计量溯源吗?需要测哪些参数?还有通风柜也是如此吗?

浏览0 回复3 电梯直达
物价真高
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
洁净室需要计量溯源吗?需要测哪些参数?还有通风柜也是如此吗?
推荐答案:JOE HUI回复于2022/12/01
洁净室需要计量溯源,需要检测参数如下:风速风量、换气次数、温湿度、压差、悬浮粒子、浮游菌、沉降菌、噪声、照度等。具体可以参考洁净室检测相关标准.对于通风橱,一般对风速有要求,可以使用风速计核查即可。
为您推荐
您可能想找: 实验室规划与设计 询底价
专属顾问快速对接
立即提交
123
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
需要。
1.送风量和排风量:如果是紊流洁净室,需要测量送风量和排风量。如果是单向流洁净室,测量其风速。

2.区与区之间的气流控制:为了证明区与区之间的气流方向是正确的,即从洁净区到清洁度差的地区,需要检查: (1)区与 区之间的压差是正确的; (2)在 入口处或墙壁和地板的开口处,气流以正确的方向流动,即从洁净区流向清洁度差的区域。 3.过滤器泄漏检测:应检查过滤器及其外框,确保悬浮污染物不会通过: (1)过滤器损坏; (2)过滤器与其外框之间的间 隙; (3)过滤装置的其他部分侵入房间。

4.隔离检漏:这个测试是为了证明悬浮污染物不通过建筑材料进入洁净室。

5.室内气流控制:气流控制测试的类型取决于洁净室的气流模式一是湍流还是单向。 如果洁净室的气流是湍流,必须验证房间内没有气流不足的区域。如果是单向流洁净室,必须验证整个房间的风速和风向符合设计要求。

6.悬浮颗粒浓度和微生物浓度:如果上述测试符合要求,后测量颖粒浓度和微生物浓度(如有必要),以验证它们是否符合洁净室设计的技术条件。
JOE HUI
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
洁净室需要计量溯源,需要检测参数如下:风速风量、换气次数、温湿度、压差、悬浮粒子、浮游菌、沉降菌、噪声、照度等。具体可以参考洁净室检测相关标准.对于通风橱,一般对风速有要求,可以使用风速计核查即可。
路云
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
      个人认为洁净室不是测量设备,而是设施,它不应该叫“计量溯源”,而是针对那些对检测结果有影响的那些参量,实施监测与控制