主题:【讨论】二次供水铁锰超标,大家说是什么造成的?

浏览0 回复15 电梯直达
可能感兴趣
今明后
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
我个人有个意外的想法-----是不是混合了其他水源,不全是检测过的那个源水。
马踏飞燕
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由 今明后(jinminhou) 发表:
我个人有个意外的想法-----是不是混合了其他水源,不全是检测过的那个源水。


老大啊,这里是二次供水啊,出厂水和原水没有问题的。
马踏飞燕
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由 yxllzh(yxllzh) 发表:
出厂水合格还会有这么高的铁锰,应该是输送过程中受到污染了,应该先考虑一下管材或防护材料的的问题,难道使用前没做输配水设备的卫生安全评价吗?要不然就是近期改水源了,水的化学性质突然改变造成管材中的金属溶出。


水源没有改变,出厂水都是OK的。只能考虑管材了。
马踏飞燕
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由 阳光上海(lizhixuan) 发表:
主要是镀锌管被水腐蚀,进入了铁锰锌铅。


关键现在铁锰超标,铅锌没超标啊??
马踏飞燕
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由 老兵(wangliqian) 发表:
管道材质太差,不耐腐蚀造成铁高;管材中含有微量的锰溶出导致锰高。


专家的这个解释比较合理,我估计只能如此了。那么要整顿还是从管上面说话了?