主题:【求助】一台燃油炉和一台燃煤炉,共用一根排气筒,怎么判断达标排放?

浏览0 回复10 电梯直达
lucjb
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
我们在企业验收监测中,遇到这种情况:一台燃油炉和一台燃煤炉,共用一根排气筒。燃油炉和燃煤炉排放标准不一样,该怎么执行标准?环评批复语焉不详。我们可以执行两者严格的标准,而且烟囱也达标排放,但能不能单独说两台炉都达标排放了呢?这里有两台炉风量不同,混合后风量混合等等问题。有可能一台不达标,被另一台排气混合稀释后达标了。在验收报告中该如何写这部分内容?
该帖子作者被版主 埃罗3积分, 2经验,加分理由:主题
为您推荐
您可能想找: 气相色谱仪(GC) 询底价
专属顾问快速对接
立即提交
埃罗
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
如果测试时,单独测其中的一台(满负荷),另一台关机。这种情况下测试,都合格的话,那一般情况下不会超。但是如果两个都开的清洗下测试,那需要考虑的因素就比较多了。
该帖子作者被版主 tjssg2积分, 2经验,加分理由:应询
lucjb
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
企业往往不会配合停一台测一台的。验收报告怎么用文字把这部达标分讲清楚。
名字长了容易引起注意
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由 lucjb(lucjb) 发表:
企业往往不会配合停一台测一台的。验收报告怎么用文字把这部达标分讲清楚。
不配合你也没办法测啊,两台执行的标准都不一样
该帖子作者被版主 tjssg2积分, 2经验,加分理由:应询
wfuse001
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
分别测定,综合判断
该帖子作者被版主 tjssg2积分, 2经验,加分理由:应询
wfuse001
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
tjssg
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
如果我是这个项目的负责人就按最严格的排放标准执行之,因为最严格的都能达标,其他的也就能说的过去。环评批复也应该有总量的批复吧,然后用总量再去核定,都在范围内也就没有什么问题了。
该帖子作者被版主 v29409084积分, 2经验,加分理由:应询
lucjb
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
现行国家是不允许这样合并烟囱的,要求单独设立烟囱。毕竟是小地方,小企业,有的是很早批复的项目,有的污染因子也没有总量控制。这里关键是怎么描述每台锅炉的达标排放,如果在加上总量控制的话,就更加难以描述了。
战天
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
如果是验收的话,还是要求企业分别开炉,分别监测了。同时开肯定不合理的,风量明显加大了,然后燃油的炉肯定没烟尘,烟尘相当于被稀释了。
环评批复中难道都没指出怎么处理么。至少有氮氧化物二氧化物之类的总量控制吧。
troy1127
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
首先要确定两台锅炉是否共用一套处理设施。如果是共用一套设施,因为设计方案是按照两台锅炉同时运行时最大量设计的,一台运行一台停用并不能说明这套治理设施在两台锅炉同时运行时能满足废气治理合格排放,则必须两台锅炉同时运行并达到75%以上工况,并从严执行标准。如果是分开两套处理设施,那么在混合前必定有各自的管道,可以要求企业在这段管道开设监测口分别进行监测,如果真的只能在混合后的烟囱出监测,要么就一起运行监测从严执行,要么就分别运行逐台监测分别执行标准。
troy1127
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
其实不知道楼主是那个省份的,广东省的地标中就有明确的规定,楼主可以参考一下 DB44 765-2010
多台执行不同的最高允许排放浓度的锅炉,烟气经同一条烟囱排放的,每台锅炉应单独设置排放监测孔。确实不能单独设置的,烟气混合排放口浓度及混合过量空气系数应执行按锅炉出力折算后的限值。

具体的计算公式楼主可以自己去看一下
猜你喜欢最新推荐热门推荐更多推荐
品牌合作伙伴