主题:【第三届原创参赛】气质采购+安装+UPS

浏览0 回复73 电梯直达
qqqid
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由 sophaloki(sophaloki) 发表:
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
请问这16块电池能占多少空间(包括空隙和散热空间),或者多少占地多少平方米?


明天给量一量去,哈哈!

电池占的空间不大,不是问题。
关键是电池很重,堆叠放置的时候要考虑建筑能承载的重量,一般建筑好象是每平方米600公斤,记不清了,为UPS专门设计的房间,在盖楼的时候要有加固措施,增加其有效载荷。这种UPS比较大,一般能供几层楼断电使用。
一般仪器上配的UPS是小型的,还用不着专门的UPS房间。
该帖子作者被版主 capinter3积分, 2经验,加分理由:积极应答
symmacros
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由 qqqid(qqqid) 发表:
电池占的空间大小对地方不大(很紧张)实验室是很重要的,不是每个实验室能提供很大空间的,更不用说另配一间屋子专门放电池,唉,有时候偏偏遇到房间不够用的情况。GCMS用的UPS的电池不会很多,就不用考虑楼板的承重了。
不懂色谱
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由 sophaloki(sophaloki) 发表:
原文由 广州市化兴(SH101888) 发表:
你们领导不是收了回扣就是有点傻,只找一家仪器公司价格肯定是刚刚的了,A公司的仪器折扣碰到竞争的时候也是很大的,他们可以做到比岛津还便宜


错!从仪器调研到最后仪器验收完,A的人基本都不知道我们领导是谁!我们领导只告诉我们买什么,买哪家的,其它一概不管!只是付款的时候,签一下字!至于你说回扣,我相信是没有的!我们领导相信的是品牌,仪器性能,价格如何不考虑!所以我们的仪器基本95%以上都是进口的!

我们属于A的老客户了,价格方面我确实不懂,但是我们的价格至少比我以前在论坛上看到的低,至于到底有没有比岛津的低,这些一点都不重要了!

你都说了你们是A的老客户了,A的销售会不知道你们领导是谁?太小看sales了,你作为一个小兵,根本就没必要让你知道太多东西,当年我们实验室买仪器的时候,每个厂家的交流我都参与,但最后买仪器的时候还不是领导说了算,根本就不问你意见,呵呵。
不懂色谱
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由 sophaloki(sophaloki) 发表:
星期五上午工程师来看了看昨天晚上做样的效果,说S/N大于400了,就通过了!然后给我讲了下调谐报告需要关注的部分,另外在我的要求下讲了一下质谱的硬件构造及简单原理!
星期五下午2点签了验收报告,正式宣告我的GC-MS采购-安装圆满完成。



最后总结一下这次安装中的不足:

1UPS安装想的过于简单,应该归结于事先的准备工作没有做好!

2 从别人手里接收过来的设备及配件一定到认真清点确认!

3 作为一个仪器管理人员,应该随时关注仪器配套的水电安全工作!

    4 作为一小女子,对一些机械设备,以及电路连接方面不是很懂,所以这方面的记录就比较少!

在仪器的安装过程中,或许还有别的不足甚至错误,希望前辈们帮忙提出改进及改正建议,我必将虚心接受!另外在以后气质的使用过程中肯定还有许多问题需要向大家请教,希望前辈们不吝赐教,这里先谢谢了!

备注:本人对图片处理技术以及文本排版相当不好,希望大家见谅咯!哈哈!

你的仪器从图谱上看,本底很高啊,作为一台新仪器不应该有这么高的本底的。
另外从你的描述中看出做一晚上标样的结果,信噪比好的才达到400以上,这是为什么?
该帖子作者被版主 capinter8积分, 2经验,加分理由:积极参与讨论
sophaloki
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由 不懂色谱(yupa) 发表:
“A的销售会不知道你们领导是谁?”我们买第一台安捷伦的仪器的时候,我们领导还没有来我们公司呢!我确实是小兵,确实很多东西不知道!我们领导是公司常务副总,管理我们整个研发中心,我相信我们领导!你如果说我们采购的可能,或许我会相信!再说了,即使是这样有有什么关系呢,这对于我们又有什么关系呢?

仪器买来,我们用好维护好,为我们研发中心其它部门及生产部门提供好的支持,这才是最重要的!这也是我们的本职工作!
symmacros
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
请问信噪比应该达到多少呢?
UPS电源解决方案
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由 sophaloki(sophaloki) 发表:
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
最终选择了山特10KVA,换算下来大概是7200w(我们电工给算的啊),电池只配了16块,大概能够满载维持30min,留出时间够我关机就行了。

一般5975MS关机时间大概40多分钟,满载维持30min的话,应该能够关机时间了。


当时就是想时间够关机就行了,即使以后用的多,需要供电时间多,那加电池就行了!


哟,你想的是如此的简单啊?

新旧电池是不能混用的,要增加电池必须换掉旧电池。
UPS电源解决方案
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由 sophaloki(sophaloki) 发表:
原文由 qqqid(qqqid) 发表:
选UPS还要注意一个问题,选后备式的还是在线式的。
后备式的UPS在停电的时候切换到电池供电,负载会瞬时断电,虽然很短(有资料说是10ms),对精密仪器来说还是有潜在的风险。
在线式的UPS在停电的时候不需要切换,负载始终是通电的,但价格要贵一些。

一般象计算机这样的小功率设备,用后备式的UPS没有问题,计算机内部有大容量电容保存少量电能,瞬时断电一般还能正常工作,GC-MS这样的大功率设备最好还是用在线式UPS比较保险。


那我这个是后备式的还是线式的呢,自己是一点不懂呢!


在线式的

后备式做不了这么大的功率
UPS电源解决方案
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
请问这16块电池能占多少空间(包括空隙和散热空间),或者多少占地多少平方米?



长780

宽450

高610mm
UPS电源解决方案
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
刚给安装的,也是A的仪器,也有D的仪器(后面看不见),第一张有点模糊,凑合看吧。



该帖子作者被版主 capinter3积分, 2经验,加分理由:感谢分享
猜你喜欢最新推荐热门推荐更多推荐