主题:【已应助】COD数值28、BOD才6.94,是食品厂废水,数据合理吗?报出会有问题吗?

浏览0 回复9 电梯直达
新手菜鸟
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
COD数值28、BOD才6.94,是食品厂废水,数据合理吗?报出会有问题吗?
推荐答案:ztyzb回复于2024/07/15
COD数值28、BOD才6.94,是食品厂废水,数据合理吗?报出会有问题吗?
楼主,B/C比=0.25,在生化处理废水理论范围内


您可以从取样、分析等各个环节分析,如果取样代表性、各项质控(空白、精密度、准确度)没问题的话结果是可信的;另外需要考虑废水处理工艺和企业生产状况,COD能处理到28很好了,食品厂废水原水COD一般比较高,考虑后续有没有消毒工艺,如果有氯的话可能会抑制微生物生长。
为您推荐
您可能想找: COD测定仪/COD快速测定仪 询底价
专属顾问快速对接
立即提交
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
ztyzb
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:COD数值28、BOD才6.94,是食品厂废水,数据合理吗?报出会有问题吗?楼主,B/C比=0.25,在生化处理废水理论范围内您可以从取样、分析等各个环节分析,如果取样代表性、各项质控(空白、精密度、准确度)没问题的话结果是可信的;另外需要考虑废水处理工艺和企业生产状况,COD能处理到28很好了,食品厂废水原水COD一般比较高,考虑后续有没有消毒工艺,如果有氯的话可能会抑制微生物生长。
没处理过的水呢?
123
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
食品厂废水的化学需氧量(COD)数值为28,生化需氧量(BOD)为6.94。在一般情况下,废水中的BOD数值会低于COD数值,因为BOD反映的是可生物降解的有机物部分,而COD则包括了所有可被强氧化剂氧化的有机物,包括那些不可生物降解的部分。然而,食品厂废水的BOD数值低于COD数值是合理的,因为食品加工过程中产生的废水可能含有较高比例的可生物降解有机物 。
ztyzb
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由 新手菜鸟(Ins_7d7f5ab6) 发表:
没处理过的水呢?
那肯定有问题,抛开B/C比的问题,COD和BOD都偏低太多,和地表水差不多了,需要进一步核实取样点位、取样代表性和企业生产状况
新手菜鸟
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表: 那肯定有问题,抛开B/C比的问题,COD和BOD都偏低太多,和地表水差不多了,需要进一步核实取样点位、取样代表性和企业生产状况
好的谢谢前辈了
绿树之林
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
你光看结果是不知道实际情况的,要结合处理工艺和现场感官来判断,因为食品厂特别是大型食品厂一般都是在工业园区,你们采的废水如果是经过食品厂处理和园区处理后有可能达到很好的效果,一般工业园区的处理设施能够达到城镇污水处理厂排放标准的一级B标,所以只看数据不看工艺是无法判断数据合理性的。
Ins_4a4e62b6
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
新手菜鸟
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由 绿树之林(Ins_cb7f1147) 发表:你光看结果是不知道实际情况的,要结合处理工艺和现场感官来判断,因为食品厂特别是大型食品厂一般都是在工业园区,你们采的废水如果是经过食品厂处理和园区处理后有可能达到很好的效果,一般工业园区的处理设施能够达到城镇污水处理厂排放标准的一级B标,所以只看数据不看工艺是无法判断数据合理性的。
谢谢您前辈
陌路初上烟雨蒙
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
猜你喜欢最新推荐热门推荐更多推荐
品牌合作伙伴