主题:【求助】通风柜的工作面风速如何测量?

浏览0 回复5 电梯直达
hezg
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
请教:通风柜最终安装后要验证工作面的风速,请问“工作面风速”如何计算?有没有相应的标准?我用微风速表测量玻璃门半开时,风流过玻璃门下的风速对不对?
回复者可能获得相应的通风柜及系统工程
为您推荐
您可能想找: 超净工作台(超净台) 询底价
专属顾问快速对接
立即提交
面对面想你
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
面对面想你
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
工作面风速,是不是应该在正常工作的时候各个部位的风速呢?
雾非雾
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
庐山居士
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
通风柜的门全开或半开都会影响工作面的风速的。全开风速会减少,半开会加大风速。
xmuaupt
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
各国对于通风柜表面风速的规定各不相同,较常用的有:DIN 12924(德国)、BS7258(英国)、ANSI/ASHRAE 110-1995(美国)。
刚做了一批通风柜,我的验收标准是,通风柜打开0.3米高(1.5米宽),表面风速达到0.4m/s,合格。